Есть МС1201.02 (разъем ИРПС 8-миконтактный) работающая с КСМ.
Надо подключить ее к 15ИЭ-00-013.
Подключаю родным шнурком от 15ИЭ-00-013 - молчок.
Подозреваю, что надо выставить "активную" токовую петлю или у меня терминал дохлый?
Вид для печати
Есть МС1201.02 (разъем ИРПС 8-миконтактный) работающая с КСМ.
Надо подключить ее к 15ИЭ-00-013.
Подключаю родным шнурком от 15ИЭ-00-013 - молчок.
Подозреваю, что надо выставить "активную" токовую петлю или у меня терминал дохлый?
Раз такая тема уже есть. Останусь здесь.
Собрал по кусочкам терминал.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16807...3022610441.jpg
Был полностью по кускам!
бп отдельно,
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16807...0204122623.jpg
корзина отдельно, платы отдельно, дисплей отдельно, клава отдельно.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16807...0319133618.jpg
Есть комплект плат, но стриженных.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16807...3031913421.jpg
Сейчас все скоммутировал согласно схемы.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16807...0406194221.jpg
При включении сигнал есть, но на экране фигня. На клаве только включаются верхние клавиши типа РЕД, ЛИН, ПЕЧ, ДУП и т.п.
При нажатии РЕД мигает по другому. При нажатии ПЧС МПУ начинает сигналить постоянно.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16807...0406194044.jpg
платы ГС менял, на экране не меняется.
Питания в норме 4,95В, 12В, 28В, -67В
Вопрос к знатокам таких старинных терминалов, как его запустить? Комплекта заведомо исправных плат нет, клава тоже под вопросом.