Важная информация

User Tag List

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 70

Тема: ПЛМ-автоматика: непонятки с CAS и RAS

  1. #21
    Member
    Регистрация
    15.05.2012
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    36
    Спасибо Благодарностей отдано 
    0
    Спасибо Благодарностей получено 
    0
    Поблагодарили
    0 сообщений
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Теперь по РТ2, который сигналы для памяти генерит. На адресных входах прямоугольники различного вида кроме двух входов: на А11 (нога 24) постоянный "1", на А15 (нога 20) постоянный "0".

    На выходах: D6 (нога 11) постоянный "1", D3 (нога 15) "0", D2 (нога 16) "0", D1 (нога 17) "1", D0 (нога 18) "0". На ногах 10, 12 и 13 -- прямоугольники, при этом 13 нога -- мерцание.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_5482_RT2_pin10_0.5us.jpg 
Просмотров:	191 
Размер:	31.0 Кб 
ID:	38496   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_5483_RT2_pin12_0.5us.jpg 
Просмотров:	174 
Размер:	31.8 Кб 
ID:	38497   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_5484_RT2_pin13_0.5us.jpg 
Просмотров:	193 
Размер:	31.8 Кб 
ID:	38498   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_5485_RT2_pin13_20ms.jpg 
Просмотров:	192 
Размер:	28.6 Кб 
ID:	38499  

  2. #22
    Member
    Регистрация
    15.05.2012
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    36
    Спасибо Благодарностей отдано 
    0
    Спасибо Благодарностей получено 
    0
    Поблагодарили
    0 сообщений
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    И, на вид ненормальные сигналы на выходах мультиплексоров КП11, которые работают на видеопамять. На входах красивые фронты и спады, а на выходах примерно такие картинки. Может, нужно что-то подтянуть к +5В?

    Спасибо за помощь всем откликнувшимся.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_5486_KP11.jpg 
Просмотров:	188 
Размер:	24.5 Кб 
ID:	38500   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_5487_KP11.jpg 
Просмотров:	179 
Размер:	29.9 Кб 
ID:	38501   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_5488_KP11.jpg 
Просмотров:	195 
Размер:	27.2 Кб 
ID:	38502  

  3. #23
    Veteran Аватар для MV1971
    Регистрация
    06.04.2010
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    1,303
    Спасибо Благодарностей отдано 
    0
    Спасибо Благодарностей получено 
    1
    Поблагодарили
    1 сообщение
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    на А11 (нога 24) постоянный "1"
    Посмотрите что на выводах счетчика D37, вывод 14, странно что там всегда 1


    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    на А15 (нога 20) постоянный "0".
    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    D6 (нога 11) постоянный "1",
    А они не соединены разве ?
    А что у процессора на выводе 16 ?


    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    D1 (нога 17) "1
    Получается, что информация об изображении не попадает на выходы КП11 DD55 и соответственно на выходы цветов
    А цвет бордюра и изображения всегда одинаковый ?

    ---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:53 ----------

    Номера микросхем я смотрю по схеме, которая в вашем сообщении.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru

  4. #24
    Member
    Регистрация
    15.05.2012
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    36
    Спасибо Благодарностей отдано 
    0
    Спасибо Благодарностей получено 
    0
    Поблагодарили
    0 сообщений
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    MV1971, а что насчет формы сигналов на выходах КП11?

    ---------- Post added at 19:31 ---------- Previous post was at 19:09 ----------

    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Посмотрите что на выводах счетчика D37, вывод 14, странно что там всегда 1
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    А они не соединены разве ?
    А что у процессора на выводе 16 ?
    Похоже, я неточно описал, с какой микросхемы эти сигналы. Я смотрел на ноги той РТшки, которая генерит сигналы для ПЗУ\ОЗУ. На схеме новосибирского клона она обозначена DD10. На схеме ПЛМ-автоматика это D6.

    Вывод 24 ("A11") соединен с выводом 20 Z80 (IORQ).

  5. #25
    Veteran Аватар для MV1971
    Регистрация
    06.04.2010
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    1,303
    Спасибо Благодарностей отдано 
    0
    Спасибо Благодарностей получено 
    1
    Поблагодарили
    1 сообщение
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    MV1971, а что насчет формы сигналов на выходах КП11?
    Пока на это не надо обращать внимание.
    Такие завалы вполне могут быть при переходе в Z-состояние например

    ---------- Post added at 23:45 ---------- Previous post was at 23:32 ----------

    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    Похоже, я неточно описал, с какой микросхемы эти сигналы. Я смотрел на ноги той РТшки, которая генерит сигналы для ПЗУ\ОЗУ. На схеме новосибирского клона она обозначена DD10. На схеме ПЛМ-автоматика это D6.
    Извиняюсь, я подумал про другую.
    В тексте написано, что эта, я прочитал невнимательно.



    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    А11 (нога 24) постоянный "1
    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    D3 (нога 15) "0"
    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    12 и 13 -- прямоугольники
    24 нога - это IORQ - выбор устройства ввода-вывода, неактивен, то есть в 1
    ноги 12, 13 и 15 - это как раз сигналы обращения к портам, на одном из них всегда 0, на остальных - импульсы, но при неактивном IORQ там ничего не должно быть, то есть должна быть всегда 1

    Если мы ничего не напутали, то я бы сказал что проблема с ПЛМ

    ---------- Post added 29.11.2012 at 00:11 ---------- Previous post was 28.11.2012 at 23:45 ----------

    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    D2 (нога 16) "0", D1 (нога 17) "1", D0 (нога 18) "0".
    ноги 16 и 18 одновременно никак не должны быть 0, это сигнал обращения к ПЗУ и ОЗУ
    Да и вообще постоянно 0 не должно быть

    ---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:11 ----------

    Я могу вам прошить РТ1.
    Но вот какое дело, в архиве, который я выкладывал в прошлой теме почему то два разных комплекта прошивок, они немного отличаются.
    Непонятно какая из них для вашей платы. Разве что обе прошить

    ---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:45 ----------

    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    На схеме новосибирского клона она обозначена DD10. На схеме ПЛМ-автоматика это D6
    Все еще печальней, оказывается разводка входных и выходных сигналов этой ПЛМ на этих двух схемах совсем не совпадают.
    Надо для начала понять, какая схема относится к вашей плате. Вы написали что IORQ на 24 ноге, но как раз IORQ совпадает на двух схемах.

    Те прошивки, что в моем архиве скорее всего обе относятся к тому варианту схемы, который в этом же архиве лежит.

    ---------- Post added at 01:09 ---------- Previous post was at 01:01 ----------

    freecoder,
    Вы прозвоните/визуально просмотрите что идет на входы и что на выходы этой ПЛМ.
    Тогда уже можно будет анализировать правильные сигналы или нет.
    Иначе мы не сможем дальше двигаться в ремонте.

    Все мои предыдущие рассуждения на тему правильные сигналы или нет были основаны на том, что схема соответствует приведенной в сообщении 2 этой ветки.
    Сейчас я уже в этом сомневаюсь.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru

  6. #26
    Member
    Регистрация
    15.05.2012
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    36
    Спасибо Благодарностей отдано 
    0
    Спасибо Благодарностей получено 
    0
    Поблагодарили
    0 сообщений
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Все мои предыдущие рассуждения на тему правильные сигналы или нет были основаны на том, что схема соответствует приведенной в сообщении 2 этой ветки.
    Сейчас я уже в этом сомневаюсь.
    Спектрум, который мы здесь пытаемся оживить (http://zx.pk.ru/showthread.php?t=19814), по схеме ближе к плм-автоматике, чем к новосибирскому варианту. Правда, в схеме, которую вы выкладывали (ПЛМ-автоматика), перепутаны названия и номера ножек у D6. Я сегодня прозвоню и посмотрю, что и куда в действительности идёт.

    ---------- Post added at 07:44 ---------- Previous post was at 07:34 ----------

    MV1971, подскажите, какую роль в этой схеме выполняет D3. Как я понял, это триггер, на котором собран счетчик, на вход которого поступают импульсы с линии D7 шины данных. Выход счётчика управляет ногой 20 РТ2, на которой пока что постоянно "0". А вот для чего это -- не пойму. И почему триггер не считает, не пойму. Вечером тыкнусь туда осциллографом.

  7. #27
    Veteran Аватар для MV1971
    Регистрация
    06.04.2010
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    1,303
    Спасибо Благодарностей отдано 
    0
    Спасибо Благодарностей получено 
    1
    Поблагодарили
    1 сообщение
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    MV1971, подскажите, какую роль в этой схеме выполняет D3. Как я понял, это триггер, на котором собран счетчик, на вход которого поступают импульсы с линии D7 шины данных. Выход счётчика управляет ногой 20 РТ2, на которой пока что постоянно "0". А вот для чего это -- не пойму. И почему триггер не считает, не пойму. Вечером тыкнусь туда осциллографом.
    Посмотрите точно, что идет на входы и куды идет выход этого триггера.
    Я уже не доверяю этим схемам, там в двух схемах тоже по разному нарисовано.
    Тогда уже и будем думать что к чему.

    ПЛМ как уже говорил могу зашить, хоть даже и 2шт, только желательно РТ1.
    Есть ли резисторы на выходах ПЛМ ?
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru

  8. #28
    Member
    Регистрация
    15.05.2012
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    36
    Спасибо Благодарностей отдано 
    0
    Спасибо Благодарностей получено 
    0
    Поблагодарили
    0 сообщений
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    ПЛМ как уже говорил могу зашить, хоть даже и 2шт, только желательно РТ1.
    Спасибо за помощь, похоже, так и сделаю. А чем РТ2 менее удобны?


    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Есть ли резисторы на выходах ПЛМ ?
    Посмотрю сегодня

  9. #29
    Veteran Аватар для MV1971
    Регистрация
    06.04.2010
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    1,303
    Спасибо Благодарностей отдано 
    0
    Спасибо Благодарностей получено 
    1
    Поблагодарили
    1 сообщение
    Mentioned
    4 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freecoder Посмотреть сообщение
    Спасибо за помощь, похоже, так и сделаю. А чем РТ2 менее удобны?
    Тем, что у меня их мало.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru

  10. #30
    Member
    Регистрация
    15.05.2012
    Адрес
    г. Новосибирск
    Сообщений
    36
    Спасибо Благодарностей отдано 
    0
    Спасибо Благодарностей получено 
    0
    Поблагодарили
    0 сообщений
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    Есть ли резисторы на выходах ПЛМ ?
    Нет, к 5В не подтянута ни эта РТ2, ни вторая РТ2, ни РЕ3. Это критично? Раньше этот комп работал хорошо.

    Посмотрел, что успел, по ножкам D6.
    D6_pin12 --> идет на ноги 20 и 22 ПЗУ1 D4(сигналы /DE и /CS)
    D6_pin11 (на котором постоянно "1") --> идет на ноги 20 и 22 ПЗУ2 D5(сигналы /DE и /CS)
    D6_pin12 --> на D2_pin3 то есть на инвертор ЛН1, с которого формируется CAS для основной памяти
    D6_pin13 --> на D19_pin3 и на D32_pin11 (clock) и D33_pin11(clock)
    D6_pin18 --> на D45_pin9 (ИР16)

    Обозначения по схеме ПЛМ-автоматика.
    Осциллографом ткнуться не успел.

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Похожие темы

  1. Непонятки с работой памяти. Help.
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Ответов: 13
    Последнее: 26.11.2019, 15:28
  2. Непонятки с плеером Вортекс Тр
    от Руслан в разделе Программирование
    Ответов: 9
    Последнее: 15.08.2012, 12:03
  3. Alasm непонятки
    от Руслан в разделе Программирование
    Ответов: 9
    Последнее: 17.10.2011, 10:03
  4. Ответов: 28
    Последнее: 03.02.2011, 12:24
  5. непонятки с TR-DOS
    от Segfault в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 14.04.2010, 18:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •