Добрый день.
На схеме 6 нога D120 соединена с 6 ногой D18, но на моей плате (чёрная 3.20) это соединение не прозванивается. Перемычку кинуть или есть нюанс? На 6 ноге D120 должен быть ноль, но и на D18 ноля нету.
"На D39/15 должен присутствовать бланкирующий сигнал, а на D120/6 - ноль. Если другое значение сигнала, то проверить регистры управления режимом дисплея D110 и D115/5,6. На D110/2,7,10,15 D115/5 - "0". На D110/3,6,11,14 и D115/6 - "1"."
Регистры управления проверил - всё соответствует. Бланкирующего сигнала нету и ноля тоже.
При первом монтаже D39 впаял неправильно, заменил. Могло что то ещё подгореть?