Вероятно, да. Страницы - с 87-й по 94-ю, особенно с 92-й.
Т.е. будет представлено регистрами :
177550 - Регистр состояния приемника
177552 - Регистр данных приемника ( читается из SL811 )
177554 - Регистр состояния передатчика
177556 - Регистр данных на запись ( пишется в SL811 )
Байтовая запись в регистр 177556 - запись адреса в регистр адреса SL811 ( вход "А0" ИС SL811 подсоединяем к линии WTBT МПИ ).
Чтение из регистра адреса ИС SL811 вроде как не используется.
Сброс SL811 - сигналом INIT МПИ или командой ВП1-033 ( см. её ТО в МПСС ).
Запрос ПДП SL811 - обе проволоки подтягиваем к +5в. через ~1 ком.
Запрос IRQ SL811 - как-нибуть присобачиваем к ВП1-033, возможно через инвертор, это следует проработать на макете, особенно моменты начала и окончания запроса.
Маленький момент - стаб +3.3 вольт необходим, или 4 компонента : стабиллитрон КС139, треножник КТ817А, резистор 100 ом 0.25 ватт, конд керамический Мурмурата 10 мкф 6.3 в.
ИМХО - целесообразно заказывать у китайцев готовые блочки с ИС USB, но конструктору девайса виднее.