Форумчане, здравствуйте!
Cпас от помойки Стерх-011, кабеля RS232 DIN5-DB9F не было, раскладка:
DIN5 - DB9F
2 - gnd - 5
4 <- TxD - 3
1 -> RxD - 2
Обязательно на разъеме DB9 соединить 7 -RTS с 8 - CTS, из документации к ChipStudio:
"v.6.05 1. Решена проблема, когда не определялся подключенный к COM порту программатор.
Программа требует наличие только одной перемычки м/у 7 и 8 контактами разъема COM порта.
В программаторах ST007 она находится в самом программаторе, важно только соответствие
кабеля нуль-модемной спецификации:
контакт на разъеме с одной сторон - контакт на другой
должны звонится как
2-3
3-2
5-5
7-8
8-7
Для программаторов ST010/011 перемычка должна быть распаяна на самом девяти контактном
разъеме к компьютеру м/у 7 и 8 контактами."
P.S. Состояние платы идеальное, видно, что на заводе отмывали. Три электролита Cahng 470mf 10V (по +5в) стоит поменять, что-то из них подтекло на плату, на флюс не похоже.
Напряжения в норме, шум по +5в порядка 80мВ.