Пожалуйста, сообщите к-во линий ввода и вывода, необходимость прерываний и совместимость с уже имеющимися устройствами.
А так же какое это будет устройство - системное или полностью управляемое программой пользователя ?
Вид для печати
в идеале 24-48 линий ввода вывода, совместимость не требуется, управление программное. Можно 24 линий вывода и 8-24 ввода (управление реле, простейшие датчики замыкание\размыкание контактов)
- - - Добавлено - - -
Собственно плату мс1201.02 в формате ATX я закончил, осталось раскидать фильтрующие ёмкости
https://sun9-31.userapi.com/impg/Tvs...a1f&type=album
Встал вопрос с портами для данной машины.
- - - Добавлено - - -
В место ирпс стык С2, взят от укнц
- - - Добавлено - - -
Габариты 180х305мм, но пака не заказывыаю из за курса бакса.
Можно ли внешние цепи подключать без буферизации, например на АП6 ? Если без буферизации - то посоветую парочку ВВ55А, можно даже в виде мл. и старшего байта - т.е. можно будет работать с 16 бит словами за 1 выборку.
Какие диапазоны адресов нужны ?
Нужны ли векторные прерывания ( на 588ВН1 ) ?
Сколько плат должно работать одновременно ?
У КР580ВВ55А вых. ток электического "0" - порядка 5 ма, эл. "1" - в районе 1 ма, на некотрых экз. ИС может и побольше.
Внешние цепи будут развязаны через оптопары для безопасности электроники, 100шт PC817 64р с китая.
Нужна ли инверсия данных по отношению к МПИ ?
ДА