Возможно так и сделаю, я вообще хотел разместить это всё на монтажном поле контроллера дисковода...
P.S. К стати, не ругайте за импортные графобозначения элементов на моих схемах, рисую в KiCad-e, а советские ГОСТы добавлять некогда...
Вид для печати
Триггер статуса должен очищаться в конце цикла чтения, у тебя же всегда или в начале. Включение должно быть таким:
http://savepic.su/2006977.png
Таким образом, по заднему фронту сроба записи данный триггер запишет в себя 0, установить в единицу его можно в любое время. При использовании ЛП8 инвертор не нужен.
Один кристалл ИД14 дает тебе управление 2мя ячейками (у тебя же ячейка данных и ячейка статуса).
http://savepic.su/1987520.png
Использование тактируемых регистров (ИР23 для данных и ТМ2 для статуса) позволяет избавиться от инвертора.
Триггеры управления - да (справа вверху, там все оке).
Триггеры статуса - нет (по центру снизу).
http://savepic.su/1990595.png
Так, ладно, пока приостановим эту тему, нужно ещё орион отладить, а потом заниматься всякими свистульками к нему.
Народ, гляньте схему не замыленым глазом, перерисовал в ГОСТе, а так-же изменил дешифратор, согласно рекомендациям Error404.
P.S. Копируйте ссылку и вставляйте в новой вкладке, с qip.ru творится что-то неладное...
Вроде как-то так.
Единственно, ИР33 труднодоставаемая, проще доставаема ИР22 (функционально - аналог, отличается цоколевкой)
Единственное напрягает 9 корпусов...