И совсем последний варинант: ты как микруху в панель устанавливаешь?
Когда проверял 27С010, то первой ножкой к замку ZIF панельки, она имеет 32 вывода. А К573РФ2 первую ножку микросхемы в 5 ножку разъёма. По схеме программатора и распиновке РФ-ки проверил всё чётко совпадает, например данный вывод 5 панельки - это сигнал А7 (шина адреса) у К573РФ2 вывод 1 - это сигнал А7 так же. И так все выводы до 24 проверил всё совпадает, а что не совпадает, то при установки перемычек так же начинает совпадать. Например вывод 28 панельки в который устанавливается вывод 24 микросхемы у панельки это сигнал А13, а у микросхемы К573РФ2 это питание, но при установки перемычки J1 в положение для программирования 2716, то сигнал, в соответствии со схемой, А13 через J1 подаётся на сигнал S17 который соединён с 9 переключателем PSW12 и так как при программировании 2716 он находится в положении ON то на него подаётся питание Vcc1.
А вообще в программе показывается тоже как надо правильно устанавливать микросхему.
Также проверил наличие сигналов на панельке ZIF32 при установке галочек во вкладке test H/W при установке галочки появляется на данном выводе сигнал амплитудой 4,8 вольта. Как вроде всё нормально, на контакте А9 напряжение ниже, но из-за диодной развязки, об этом даже где-то писалось, 3,6 вольта.
Ну вобщем буду дальше разбираться, но если кто-то сталкивался с проблемой появления кодов 0406 и 1416, просьба раскажите, как устранили.

Спасибо.