в этом случае не сбрасывается.1) Запись в регистры периода значения отличного от предыдущего
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:38 ----------
чо то я не очень понял про что тут (выделил жирным).Ответ: сбросится счетчик огибающей, генерация огибающей начнется сначала с предыдущими значениями R11,R12. Новые значения задействуются когда счетчик огибающей обнулится
огибалка всегда использует текущие значения R11 и R12, нет никаких предыдущих.
внутренний счётчик идёт с нуля и до значений R11/R12, типа:
Код:internalEnvelopeCounter++; if (internalEnvelopeCounter >= MakeWord(R11, R12)) { internalEnvelopeCounter = 0; DoSomeCoolEnvelopeThing(); }
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
при записи в R13 -> internalEnvelopeCounter = 0




[
KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD