Сообщение от
Patron
1. По логике работы контроллера (как я её сейчас понимаю) - записывать вручную "1" в регистр 176730 не обязательно. Всё должно работать точно так же, если просто нажать "P" после останова по адресу 01060.
2. Останов по адресу 01060 - это признак того, что после подачи первого кода команды чтения ( 33407 -> 176732 ; 1 -> 176730 ) контроллер не установил бит 0200 в регистре 176732.
Предлагаю во время очередного прогона и останова по адресу 01060 - открыть регистр 176732, чтобы проверить его содержимое ( записывать туда ничего не надо ). Затем - нажать "P".