@176730/000054
176732/000066
176734/
BUS ERROR
@
@176730/000044
176732/000066
176734/
BUS ERROR
@
@1000G 001076
@
@1000G 001076
@176730/000040
176732/000066
176734/
@176730/000040
176732/000066
176734/
@P 001140 (Ленту не прочитал)
@
@20000/000777
@1000G 001076
@
@R0/000000
R1/020000
R2/176730
R3/176732
R4/000066
R5/000030
R6/177776
R7/001076
@176730/000040
176732/000066
@176730/000040
176732/000066
@176730/000040 1 (Прочитал ленту)
@
@20000/000777
@P 001140 (Скопировал буфер контроллера в память)
@20000/000001
020002/000666
020004/000666
---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:10 ----------
@20000/000777
020002/000777
020004/000777
020006/000777
@1042/012712
001044/000001
001046/000240 0 (Меняем NOP на Halt)
@
@
@1000G 001050
@P 001140 (Прочитал ленту)
@
@20000/000004
020002/000666
020004/000666
020006/000666
@
- Похоже надо выставить задержку в 1046
---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 13:22 ----------
@1042/000000
001044/000240
001046/000240
@20000/000777
020002/000777
020004/000777
@
@
@1000G 001044
@P 001140
@
@20000/000002
020002/000666
020004/000666
020006/000666
@
Похоже второй раз записывать 1 в 176730 не надо, нужно просто
выставить больше задержку...
---------- Post added at 13:38 ---------- Previous post was at 13:29 ----------
Так, увеличиваем задержку:
@1042/012705
001044/123456
001046/077501
@
@20000/000777
020002/000777
020004/000777
@
@1000G 001140 (Прочитал ленту)
@
@20000/000004
020002/000666
020004/000666
020006/000666
@
---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
Итак, код рабочей программки чтения:
@
@1000/005000
001002/012701
001004/020000
001006/012702
001010/176730
001012/012703
001014/176732
001016/032712
001020/000040
001022/001001
001024/000000
001026/111304
001030/023737
001032/000240
001034/000240
001036/012713
001040/000007
001042/012705
001044/123456
001046/077501
001050/012712
001052/000001
001054/032712
001056/000040
001060/001775
001062/032712
001064/000010
001066/001406
001070/111304
001072/100401
001074/000000
001076/006204
001100/103001
001102/000000
001104/012713
001106/000002
001110/012712
001112/000001
001114/032712
001116/000060
001120/001006
001122/032712
001124/000010
001126/001772
001130/111321
001132/005200
001134/000767
001136/000000
---------- Post added at 13:45 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
С задержкой понятно, этот контроллер работал на Эл.60,
а теперь на ВМ2 поэтому и не успевает обработать команду...





Ответить с цитированием