Цитата Сообщение от bigral Посмотреть сообщение
Странное дело, при default установках COM-порта вообще ничего не передается в VT52 терминал. Поставил настройки как в конфиге который работал на УК-НЦ, там по стравнению с default такое:

fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
fOutxCtsFlow = TRUE
По умолчанию квитирование отключено, т.к. у всех дековских плат и у большинства плат ДВК квитирования в порту терминала нет.

Цитата Сообщение от bigral Посмотреть сообщение
HX server на символ пришедший @ никак не реагирует, пишет:

Waiting for ODT prompt: @
Чтобы проверить, какие байты получает из порта сервер HX - можно добавить в конфигурацию консоль, котрая будет выводить на свою закладку ( и в файл Input Dump.log ) все байты, поступающие из порта:

Для файла HX_IP.cfg изменения такие:

Код:
[objects]
Input_Dump  = Ядро:Console


[links]
IP_Adapter > Input_Dump


[Input_Dump.ini]
TabTitle = 
InitialStateOf[StatusBar]  = 0
SaveChangesFor[StatusBar]  = 0
InitialStateOf[ControlBar] = 0
SaveChangesFor[ControlBar] = 0
InitialStateOf[Log]=1
SaveChangesFor[Log]=0
DumpMode=1
Для файла HX_COM.cfg - всё то же самое, только консоль надо подключать к объекту с именем ComPort:

Код:
[links]
ComPort > Input_Dump