Пытался очистить место для установки ВП-шки на плате УК-НЦ с помощью паяльника и отсоса, с трех попыток 3 сорванные дорожки, и это при том что ничего выпаивать я еще не начал. Так что решил что при таком качестве плат их лучше вообще трогать по минимуму. Пошел другим путем - выяснил что разьемы на шлейфе соединяющем плату и СА адаптер полный мусор и сигналы не доходят, естественно "загрузка из сети" появилась 1 раз за 50 включений а в режиме отладки не видно было регистров 17656x. Припаял СА через 2-pin header к плате, теперь всегда при старте "загрузка из сети" и регистры видны. Пробовал слать с под windoz терминала нажимая кнопку "a" в регистре 176562 читается то 02 то 0117 наверное надо инвертировать rx tx. Подключил USB переходник прямо к ВП-шке так:
нога ВП-шки / сигнал переходника
31 / CTS
29 / RTS
28 / TXD
27 / RXD
наверно надо инвертировать 28 и 27 да?
конфиг ПЕЦЕ у меня 9600-N-8 RTS/CTS handshake
конфиг ВП-шки 23,7,30,3,5 = +5в; 24,32,4,6= земля




Ответить с цитированием