Опробовал отработку сбоя-восстановления питания в E11 (фича появилась в версии 7.3).
Работает, но несколько неудобно - нет нормальной автоматизации процесса - пришлось извратиться. Готовлю очередную пачку предложений автору.
Код:>ATS ...LDR (CO0:) POWERD (CO0:) MCR... (TT0:) ACTT0 (TT0:) F11ACP (CO0:) PMT... (CO0:) COT... (TT0:) HRC... (CO0:) SYSLOG (CO0:) BAP0 (CO0:) QMG... (CO0:) > E11>q %HALT form@ub:~/e11$ cat e11.ini set cpu 94 set memory 2048 set hertz 50 set powerfail file="memory.pdp" mount du0: "disks/ra60_0.dsk" /type:ra60 mount mu0: "tapes/rsx11mp46.tap" load memory.pdp d 172340 13700 24 110 g 172340 form@ub:~/e11$ ./e11 Ersatz-11 V7.4 ALPHA 02/06/19, NOT FOR DISTRIBUTION Copyright (C) 1993-2019 by Digby's Bitpile, Inc. All rights reserved. See www.dbit.com for more information. 21:43:29 POWERD -- AC power restored 21:43:29 POWERD -- NTPD task not in system >





Ответить с цитированием