Не-а, оно задумывалось как замена 1801РЕ2, вне зависимости от того куда оно вставляется, отрабатываются все сигналы разрешения - SYNC, DIN, CE, поэтому должно работать.
Посмотрел я схему 1201.02, там дополгнительная панелька ПЗУ отличается по этим сигналам от основной. Основная работает только в пульте (CE == SEL) и если -013-ая разрешила. -013 выдает высокий уровень на 28 ножке LOCK, разрешая ПЗУ при условии что: SEL активен (режим пульта) и адрес < 160000. То есть, ПЗУ в основной панельке с кодом 0 (160000-177777) работать не будет.
Теперь посмотрим на дополнительную панельку. 53 - это SYNC, тут порядок, CE сидит на земле, тоже порядок. А вот 46, как я понял, (очень некачественный у меня скан схемы 1201.02) требует низкого 21 (LOCK с 013), то есть будет работать не в пульте по любому адресу (согласно кода выборки РЕ2) или в пульте по адресу >= 160000. При этом явно будет конфликт с ОЗУ - в режиме пульта ОЗУ по адресу 160000-177777 активируется всегда (если не запрещено перемычкой).
А откуда берется загрузчик по адресу 173000? Может быть, туда 055-ая какой код копирует и запускает его из пультового ОЗУ?