Когда стал активным DIN надо выставить на шину 0xFFFF прямой, для процессора это будет инверсный ноль, выдержать паузу, т.к. есть задержка через буфер, потом дать RPLY.
По адресу 0172660 записано значение указателя стека, он загружается правильно. Для ПП это 0450. Когда происходит сбой и генерируются прерывания, то в стек всё ложится правильно, соответственно это последовательности 446 444, далее 442 440, ну и т.д.
- - - Добавлено - - -
Есть ещё предположение, что плохо работает схема управления буфером. Это D9, D21, D6.5. При чтении за буфером должно переключиться направление.