Цитата Сообщение от Ynicky Посмотреть сообщение
Не знаю, правильно ли сделал. В проект добавил к ПП регистр по адресу o177200 (с инверсией шины - o000577). Но при записи в него dout не формируется, зато формируется wtbt.
Работает не так, как я предполагал.
Чтобы понять, в чем отличие, надо добавить на график сигналы DIN_CLR, RPLYS, RPLY3, AD_OE, BUS_ADR.

- - - Добавлено - - -

Нашел еще одну избыточность в ВМ2.



Как видно, для установки ответа для безадресного чтения (UA_REPLY) необходимо два условия:
1. Активный DIN или DOUT.
2. Активный DIN и IOP_SEL.

Однако, DIN и DOUT никогда не могут быть установлены одновременно. Поэтому первое условие можно попросту выкинуть.