После консультаций с программерами было решено сделать правильное подключение ИС часов к МПИ - только для чётных слов ( всё равно ячеек в ИС всего 128 шт. ).
Проще всего это сделать, сдвинув вверх биты на 1 позицию, т.е. бит 000001 не будет использоваться, а будут использоваться биты 000400, 000200, 000100, 000040, 000020, 000010, 000004 и 000002 ( 8 ).
Соответственно, расписание адресов и бит изменилось :
Для запуска генератора и отсчета надо записать 000242 в 176352.
Однако, выход SQW не удается задействовать даже при работающем отсчете времени и записи/сбросе бита 000020 в 176350 - кто нибуть может предложить решение - может, надо что-то куда-то записать ?
- - - Добавлено - - -
000400 в 176350 - включится выход SQW в соответсвии с таблицей делителя частоты.
Итого текст программы инициализации :
012737 000240 176352 012737 000400 176350 000000
Будет выход частоты 2 гц.
- - - Добавлено - - -
Схема в рабочем варианте :
Конденсаторы 1206 1 мкф 10 в. по питанию всех ИС и на батарейке не показаны.
ЭКР1564ТЛ2 добавлена в связи с звоном на линиях SYNC, DIN, DOUT.





Ответить с цитированием