Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin Посмотреть сообщение
А можно ткнуть носом, где это написано? Даташит для примера вот:
Можно, просто это в двух местах по частям, с документацией так часто бывает.

The device may not function or be operable above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended.

И дальше смотрим про диапазон входных напряжений. При плавающем входе там может быть что угодно, свободный вход у КМОП -- это радиоприёмник по сути. В отличие от ТТЛ. И ещё, как бонус, можно словить промежуточное напряжение, когда оба транзистора открыты, и микросхема превратится в сковородку. Поэтому у них там в даташите написана минимальная крутизна фронта входного сигнала в 125 мВ/нс.

У КМОП поэтому всегда оговаривают, если вход можно оставлять неподключенным.

- - - Добавлено - - -

Цитата Сообщение от Evgeny Muchkin Посмотреть сообщение
Это я знаю, просто хочу максимально упростить возможную схему, и не обвешивать ее без надобности лишними резисторами.
Похвальное стремление, но лучше осторожно действовать. У КМОП можно без резистора, но прямо к земляному слою (заливке), чтобы шум не загонял в область переключения.