Меду сервом и раб машиной юнитроник 3х2х0.34 0.1 мегабит держит, между машиной и МК даже 9600 не алё!
Последний раз редактировалось max232cpe; 27.03.2024 в 21:46.
банальный max232 делает из +5 чарджпампом своим +10 и -10 (чуть меньше на величину насыщения перехода)
и из этих +-10 формирует нормальный, соответствующий стандарту rs232c,
который нормально работает до 115200 метров на 20, на нормальном (с нормальной погонной емкостью) кабеле.
в нынешних условиях - по дешманской двухпарной витой паре, хоть это и совсем правильно.
чем надо замучить max232, чтоб на 3 метра 9600 только хватало - непонятно... можно емкости совсем не те поставить, что производитель рекомендует, например...
вот-вот, что-то тут не чисто.
сейчас проверил "эхо" на обычном трехметровом кабеле плюс adm3222 (он конечно пошустрее макса, но и трехвольтовый, т.е. уровни в кабеле до +/-6В) - отлично работает на 921600 (ком-порт усб-шный, на ch340, т.е. опять же не +/-12).
- - - Добавлено - - -
т.е. НЕ совсем правильно?)
- - - Добавлено - - -
max232cpe, исключите мк из цепочки, просто эхо проверьте
Profi v3.2 512K+color; Profi 6.2B; МС-0511
С любовью к вам, Yandex.Direct
Размещение рекламы на форуме способствует его дальнейшему развитию
Скорее всего "дело было не в бобине". Просто ТС так считает. По недомыслию.)
Купил GD75232PW, поставил, всё заработало как положенно!
ВСЁ ТОЧКА! Вопрос закрыт!
Тому кто подсказал спасибо, остальным философам пара завязывать с флудом!!!