Цитата Сообщение от my_aleks_95 Посмотреть сообщение
при замыкании линий io0-io6 данные меняются
при замыкании чего с чем? вы пробовали делать то, о чем я писал выше? проделывать это всё нужно в панельке под РТ4. изначально, должно считываться 0F для РТ4, но при замыкании 9, 10, 11 или 12 ноги на землю (на 8 вывод панельки под РТ4), должны менятся считываемые байты на всю прошивку. в зависимости от посаженного бита на землю будут появляться байты: 07, 0B, 0D, 0E. таким образом можно проверить канал чтения. также проверить можно и осциллограффом, проходит ли лог. 0 через КН6 в зависимости от выбранного входа IO с помощью D0-D2 на КН6. также, при работе с ПЗУ (чтение/запись) должны быть импульсы на /CE. если их нет, то микросхема не будет выбираться и соотв. ничего не будет выдавать на выходы. тут надо смотреть на базу и коллектор транзистора VT2.
Цитата Сообщение от my_aleks_95 Посмотреть сообщение
а вот при замыкании на плюс линию а0-а7 ничего не меняется
пока рано работать с адресами. правильно ли вы подключили 11 вывод 74HC574 (c ними программатор работает плохо, нужна хотя бы HCT серия)? 11 вывод должен идти на 14 вывод LPT.