Цитата Сообщение от Serg6845 Посмотреть сообщение
у меня пока ближе всего к идеалу (по демке Rage) получилось вот так (5 нога D5 - на инверсном /BS):

http://sksb3.no-ip.org:8085/lenin_int.png

вся схема запускается по /КС, значение счетчика, выставленное на элементе and4 - активирует int, значение на and6 - деактивирует. можно добавить разрядов счетчика и взять вместо h1 например h0, вобщем есть с чем поиграть...
Этот вариант попытался понять, но он требует столько ног на сигналы с выходов от всех счетчиков, что их в моей ситуации просто неоткуда взять.
Прикинул модуль счетчика со сбросом, счетчик пока 17-разрядный, тактируется от H0 (3,5МГц). Сбрасывается по активному /КС, точнее счет начинается только с момента, когда /КС становится неактивным (=1).
Здесь 71612 - это кол-во тактов от нашего задержанного кадрового синхроимпульса до момента генерации INT следующего кадра,
из него вычитается 3584 такта самого кадрового импульса, т.к. счетчик во время его активности не будет увеличиваться;
а выключение активного INT (здесь он прямой) выполняется через 36 тактов (или правильная длительность 32 ?).

CLK - тактовая 3,5МГц
nKS - это /KS
INT - это соот-но INT

Код:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity INT_GEN is
   port
   (
       CLK                    : in  std_logic;
       nKS                    : in  std_logic;
       INT                    : out  std_logic
   );
end INT_GEN;

architecture RTL of INT_GEN is
   signal COUNTER : integer range 0 to 71680;
begin
   
  process (CLK, nKS)
  begin
     if (rising_edge(CLK)) then  
  
        if (COUNTER < 71680) then  
             COUNTER <= COUNTER + 1;
        end if;

        if (COUNTER = 71612-3584) then  
            INT <= '1';
        end if;

        if (COUNTER = 71612-3584+36) then  
            INT <= '0';
        end if;

        if (nKS = '0') then
           COUNTER <= 0;
        end if;

     end if;
   end process;               

end architecture;
Компилируется в 18 макроячеек,добавил модуль в проект и создал "блок" на BDF для его подключения - остатка ПЛИСки вполне хватает.
Но паять и проверять сегодня некогда, это отложим на следующий раз.